V-ampire
Коллеги, прошу подсказать по расчету вентиляции подкровельного пространства.

Имеется здание сборочного цеха, необходимо рассчитать параметры системы принудительной вентиляции подкровельного пространства. К сожалению, не имею опыта проектирования таких систем, прошу подсказать что брать за основу для выбора вентиляторов - объем удаляемого воздуха? Если да то каким образом его рассчитать? В интернете указания брать площадь вент. 1/200 к площади кровли, но я так понял там речь идет об установке аэраторов, применимо ли это к моему случаю с принудительной системой?
Буду благодарен если укажите пособия где можно найти примеры и описание расчетов.
Зольников Михаил
Цитата
Имеется здание сборочного цеха, необходимо рассчитать параметры системы принудительной вентиляции подкровельного пространства.

Цитата
Если да то каким образом его рассчитать?

- подкровельное пространство составляет единое целое с цехом, или конструктивно от него отделено?

Цитата
прошу подсказать что брать за основу для выбора вентиляторов - объем удаляемого воздуха

- верно, вентилятор подбирается по расходу перемещаемого воздуха и сопротивлению сети.

Цитата
В интернете указания брать площадь вент. 1/200 к площади кровли, но я так понял там речь идет об установке аэраторов

- это написано в каком-то документе, или это просто совет на форуме, по расчету расхода воздуха?